在使用板式換熱器的過程中,除了在特殊情況下進行的檢修外,還應該在日常中進行定期的維護清理。下面西安板式換熱器維修公司給大家具體說說維修清理板式換熱器的方式吧:
一、正常運行維修
① 需要維修的設備,應按照安裝順序逆行拆開換熱器。
② 在石油、不銹鋼等行業中應用的設備,應按照檢修周期進行定期來維修。
③ 設備內的介質如果是易燃、易爆或腐蝕性較強的介質,則至少需要每年來維修一次。
④ 在其它行業中使用的板式換熱器,即便是沒有發生過滲漏,也應該是三年進行一次維修。
換熱器保持高傳熱系數的三個重要條件是:板片的清洗,板片的保護,板片的清潔保持。
在板片間,介質是沿著狹窄曲折的流道來進行運動的,即便產生了不太厚的垢層,也將會引起流道的變化,進而顯著地影響流體的運動,使壓降增大,傳熱系數下降,而目前常用的則是以下三種清洗方法:
1 、(化學清洗法)這種方法是將一種化學溶液循環地通過換熱器,使板片表面的污垢溶解、排出。此種方法不需要拆開換熱器,簡化了清洗過程,也..了清洗的勞動程度。由于板片波紋能促進清洗液劇烈湍流,有利于垢層溶解,所以化學清洗法是目前比較理想的方法。
2 、(機械(物理)清洗法)這種方法是將換熱器拆開后,用刷子對板片進行人工洗刷,從而達到清除板片表面污垢的目的。此法優點雖然比較直接,但弱項是對較堅硬、較厚的垢層,不易清洗干凈。
3 、(綜合清洗法)對于那些污垢層比較堅硬同時又較厚的情況,單純采用上述哪一種方法都已經難以清洗干凈。這時候就需要采用綜合法進行清洗,綜合法是先用化學清洗法軟化垢層,再用機械(物理)清洗法除去垢層,來保持板片的清潔和干凈。
清洗時的四個注意事項:
① 化學清洗時溶液要保持一定的流速,一般為0.8 ~ 1.2m/s。其目的在于增加溶液的湍流程度。
② 對于不同的污垢應采用不同的化學清洗液。除了經常采用的稀釋純堿溶液外,對于水垢可用5%的硝酸溶液。在純堿生產中生成的垢,可用5%的鹽酸溶液。但不得使用對板片產生腐蝕的化學洗劑。
③ 機械(物理)清洗時不允許用碳鋼刷子刷洗截面片,以免加速板片的腐蝕。同時不能使板片表面產生劃痕、變形等情況。
④ 清洗后的板片要用清水沖洗干凈并擦干,放置時應防止板片發生變形。
以上便是小編給大家具體介紹的關于西安板式換熱器維修的內容,如有需要,歡迎來電咨詢哦~